喷淋及消火栓系统主管道与配水支管可否使用金属软管连接
工程背景是一个丙二的数据机房,采样模块预制,项目现场整体组装的工艺流程,模块预制工厂在国内,项目在国外,配备消火栓系统和预作用喷淋系统。由于整个机房采用分段模块化预制,给水主管与配水支管由于预制时精控,运输变形,吊装变形,模块装配精度误差等影响,主管与支管管口在对接时可能无法顺利对接,项目又在国外,调整起来很麻烦。所以想将主管道与支管间使用金属软管对接。
参考国内规范,仅对洒水喷头与配水支管连接使用软管的情况有详细说明,但主管与支管间无特殊说明。故想请教各位前辈,使用软管连接这种设计是否可行,有没有参考资料。