水泵出水干管设置的压力开关用电接点压力表替代?
各位大佬,请教一个问题,消防水泵的出水干管的压力传感装置,在规范中都是称“压力开关”,但是看到了部分建筑将出水干管的低压压力开关换成了电接点压力表啊,这种设置应该不符合要求吧,虽然都是压力传感装置,但是电接点压力表的触电电流完全达不到启泵要求,就算能启泵也非常不稳定啊。
是的, 规范当中也没有完全明确压力开关的选型。就是不知道这种设计和安装是否符合要求。
一、电接点压力表是一种带触点(直接由表针与设定针组成)的压力表——能指示压力数值。 特点:触点容量很小,只能带动小型继电器或电子元件。触点几乎没有保持的压力范围。
二.低压压力开关—— 特点:是由压力室与弹簧组成的能快速分合的触点系统。能在设定的压力范围之内保持接通或断开,触点容量大,甚至可直接带动小型电动机,带动大型接触器更是不成问题。