关于常闭常开排烟阀串联的问题
现在排烟支管上设计都是常开常闭排烟防火阀串联在一起,据说是3C认证是原因,有谁知道的能具体展开说说,学习一下
周家斌 2023-08-26 15:20 1 赞
0 踩 [回复] 举报
不是两个什么常开常闭排烟防火阀的概念,而是一个常开排烟防火阀和一个常闭的排烟阀,现在与3C认证无任何关系,这是新的《烟规》规定的。4.4.10 排烟管道下列部位应设置排烟防火阀: 1 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上; 2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上; 3 排烟风机入口处; 4 穿越防火分区处。
胡胡203 2023-11-02 10:47 0 赞
0 踩 [回复] 举报
你所说的串联在一起一般是在一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上一个常开的排烟防火阀加一个常闭的排烟阀,具体需不需要常闭的排烟阀主要是因为排烟口,如果设计常开的排烟口就需要前面有一个常闭的排烟阀进行控制;如果排烟口设计为常闭,就不需要那个排烟阀了。
《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017
5.2.3 机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能,其开启信号应与排烟风机联动。当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。
这规范我知道,但是规范也没说要一个常开一个常闭装在一起啊,按规范不是一个排烟防火阀就可以了吗