集中电源与备用照明的设置
北京一个项目,审图根据GB55037-2022第10.1.6条消防应急照明和疏散指示标志等的供电,应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。要求我每层均需设置集中电源(要求只能设置在电气设备间或电井里,不能设置在走道上,但有几层建筑面积面积很小没有,只能砌了个电井),不能一个集中电源带多层应急照明灯;还要求设备间均需设置备用照明(各层强弱电间、IT机房等),还要求电井也要备用照明;我回复说强弱电间等设备间均是无人值守的,电井也是为了设置集中电源用的都不进人,且规范没要求电井要备用照明,审图老师回复说集中电源是消防设备火灾时可能需要操作并且平时维护需要照明; 个人认为这样有些太浪费了,增加了不少不必要的成本。