占地面积大于1500㎡的丙2类仓库沿长边设置消防车道,车道与建筑间可否有高差?
占地面积大于1500㎡的丙2类仓库沿长边设置消防车道。由于场地有高差,建筑的一角区域消防车道标高与场地有3米高差;车道其他区域与建筑基本齐平或者高差较小。
请问:1. 沿长边的两条消防车道,都必须与建筑场地高程一致吗?
2. 如允许有高差,最大高差多少?
感谢您的指导,这些都满足。
专家的意思是:消防车道必须要兼操作场地功能、兼操作场地的话就得满足场地要求,不然单纯一条路没有意义。
要求按意见修改:建筑轮廓外4米范围内标高在高台地,参考及满足裙房的设置要求;4米范围外标高与消防车道平。
我的疑惑:消防车道必须要做平,那还怎么存在台地建筑?北侧消防车道能满足所有消防需求,南边备选,双保险还不行?