泡沫灭火剂的性能检验周期
泡沫灭火剂 GB15308-2006-7.3 运输和储存-泡沫液的储存期为:AFFF 8年;S、中、高倍泡沫液3年;P、P/AR、FP、FP/AR、AFFF/AR、S/AR、FFFP、FFFP/AR、灭火器用灭火剂2年。储存期内,产品的性能应符合本标准的要求,超过储存期的产品,每年应进行灭火性能检验,以确定产品是否有效。
泡沫灭火系统技术标准 GB50151-2021- 11维护管理- 请问老师,这两个保证是否冲突?该执行哪个呢?谢谢11.0.13 应定期对泡沫灭火剂进行试验,发现失效应及时更换,试验要求应符合下列规定: 1 保质期不大于两年的泡沫液,应每年进行一次泡沫性能检验; 2 保质期在两年以上的泡沫液,应每两年进行一次泡沫性能检验。