全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
二层门卫室,内部楼梯可以做做成开敞楼梯吗,可以的话,是做成那种三面围墙的开敞楼梯,还是就商业网点那种没有墙体围合的楼梯就行
二层门卫室,内部楼梯可以做做成开敞楼梯吗,可以的话,是做成那种三面围墙的开敞楼梯,还是就商业网点那种没有墙体围合的楼梯就行
安洪全 2023-07-06 08:49 0 赞
0 踩 [回复] 举报
该建筑的层数和使用性质没有明确,不好判断,
您提的商业网点,也是有点模糊,是住宅一、二层的“商业服务网点”?还是普通的商铺?
总的来说,只要不是规范明确需要设置封闭或防烟楼梯间的场所或建筑,危险性小、规模小的,是可以采用敞开楼梯间。
能连通外廊的敞开楼梯在防烟气集聚上效果堪比室外楼梯间。
建筑防火通用规范 GB55037-2022
7.4.4 下列公共建筑的室内疏散楼梯应为防烟楼梯间:
1 一类高层公共建筑;
2 建筑高度大于32m的二类高层公共建筑。
7.4.5 下列公共建筑中与敞开式外廊不直接连通的室内疏散楼梯均应为封闭楼梯间:
1 建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑;
2 多层医疗建筑、旅馆建筑、老年人照料设施及类似使用功能的建筑;
3 设置歌舞娱乐放映游艺场所的多层建筑;
4 多层商店建筑、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;
5 6层及6层以上的其他多层公共建筑。
一共两层,建筑性质就是门卫室,,商业网点就是住宅一二层的那种,网点的开敞楼梯计算疏散距离时不是L1+1.5L2+L3这种嘛,单纯的商铺应该按多层商店建筑走,设置封闭楼梯间吧,我说的这种多层门卫室是要用敞口楼梯间,还是开敞楼梯?