地下或半地下商店防火分区
《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)
4.3.15 一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统 并采用不燃或难燃装修材料时,每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:
3 设置在地下或半地下时,不应大于2000㎡。
4.3.17 总建筑面积大于20000㎡的地下或半地下商店,应分隔为多个建筑面积不大于20000㎡的区域且防火分隔措施应可靠、有效。
完全分隔意思是平时也是分隔开的,不是用防火卷帘门分隔,火灾时拉下的那种。采用防火墙常闭防火门分隔可以吗。