若采用自然补风,相邻两个防烟分区直接从室外引入空气是什么意思,比如库房和营业区为两个防烟分区,补风口直接采用营业区直通室外的门进行补风,库房无直通室外的门,那么库房和营业厅可以都通过营业厅的外门进行补风吗
通用新规及旧规“除地上建筑的走道或地上建筑面积小于500m²的房间外,设置排烟系统的场所应能直接从室外引入空气补风,且补风量和补风口的风速应满足排烟系统有效排烟的要求”,都提到补风应能直接从室外引入空气进行补风,
比如库房和营业区为两个防烟分区,补风口直接采用营业区直通室外的门进行补风,库房无直通室外的门,那么库房和营业厅可以都通过营业厅的外门进行补风吗,换个说法就是库房通过营业厅的补风口补风,算直接从室外引入空气吗
库房和营业区之间是防火隔墙和甲级防火门
这个应该不行,因为商场内的库房墙体按照人员密集场所规范,要求耐火3小时,开洞或者百叶我感觉是破坏了墙体的耐火性