全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
IG541喷放时间问题
GB50370中强条规定药剂量喷放到95%的时间是48s_60s,GB25972中对喷放时间都定义是浓度达到95%的时间。
请问虽然设计规范和产品规范对于喷放时间的定义参数不一致,但喷放时间是一样的?也即95%药剂量的时间等于达到95%浓度的时间?
理由:按照药剂量计算公式,同一个保护区,在其他参数一致的情况下,浓度*0.95,最后计算出的药剂量也≈*0.95。
请教各位专家是否可以这样理解?另外国标好像没有验算实际喷放时间的过程或者公式,但是国外的气体灭火计算软件有这个参数,依据实际管网布置计算实际的喷放时间。