设置北连廊的户型,连廊和中间户之间不是天井而是大平台,是否影响疏散?
18层的北连廊的户型,每户通过连廊疏散至楼梯间,连廊和中间户之间不是天井而是大平台,此方案是否可行?(1,一旦南户有火灾,开敞走廊就会受烟气影响,南户开向入户花园设置乙级防火窗是否能使走廊不受影响?)(厨房算不算自然通风?)
安洪全 2023-06-13 10:47 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、开敞连廊不会受到烟气影响。
2、在图中分不清南、北。
3、防火窗处在关闭状态下的话,是具有防烟功能的。
4、厨房有窗,只要确保开窗面积及高度,是可以算作自然通风的。
消防网友78337 2023-06-13 11:04 0 赞
0 踩 [回复] 举报
个人认为该设计最大问题是其楼梯间的防烟楼梯前室为敞开式外廊,非经典的防烟楼梯间前室。
但是无论是前室、敞开式外廊还是阳台和等都应该符合:
GB50016-2014(2018年)
6.4.3 防烟楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:
5 除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。
条文解释:
6.4.3
本条及本规范中的“前室”,包括开敞式的阳台、凹廊等类似空间。当采用开敞式阳台或凹廊等防烟空间作为前室时,阳台或凹廊等的使用面积也要满足前室的有关要求。对于住宅建筑,由于平面布置难以将电缆井和管道井的检查门开设在其他位置时,可以设置在前室或合用前室内,但检查门应采用丙级防火门。其他建筑的防烟楼梯间的前室或合用前室内,不允许开设除疏散门以外的其他开口和管道井的检查门。
可见将住宅可以在开敞式的阳台设置电缆井和管道井的检查门,但是设置住户的厨房窗、房间通风窗是不可以的。