自动灭火规范求解
设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300平方米的地上歌舞娱乐放映游戏场所。
假如,Ktv设置两层,没有达到三层,建筑面积超300,需要上自灭吗?
假如,酒吧单层面积超300,需要上自灭吗?
假如,游戏厅只开在四楼的位置,面积没有超300,需要上自灭吗?
安洪全 2023-06-07 11:16 1 赞
0 踩 [回复] 举报
1、假如,Ktv设置两层,没有达到三层,建筑面积超300,需要上自灭吗?
答:应设,“设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所”
2、酒吧单层面积超300,需要上自灭吗?
答:如果酒吧是单层建筑,超300的话,规范确实没规定。可不设
3、游戏厅只开在四楼的位置,面积没有超300,需要上自灭吗?
答:应设,“多层建筑的地上第四层”。
建筑防火通用规范 GB55037-2022
8.1.9 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:
1 一类高层公共建筑及其地下、半地下室;
2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室中的公共活动用房、走道、办公室、旅馆的客房、可燃物品库房;
3 建筑高度大于100m的住宅建筑;
4 特等和甲等剧场,座位数大于1500个的乙等剧场,座位数大于2000个的会堂或礼堂,座位数大于3000个的体育馆,座位数大于5000个的体育场的室内人员休息室与器材间等;
5 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑;
6 中型和大型幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层病房楼、门诊楼和手术部;
7 除本条上述规定外,设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的其他单、多层公共建筑;
8 总建筑面积大于500㎡的地下或半地下商店;
9 设置在地下或半地下、多层建筑的地上第四层及以上楼层、高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所;
10 位于地下或半地下且座位数大于800个的电影院、剧场或礼堂的观众厅;
11 建筑面积大于1000㎡且平时使用的人民防空工程。