消防控制室与其他主控室合用时,是否不受楼层限制
钢铁冶金企业设计防火标准的7.0.4条文内容是可以将消防控制室合用的;但是冶金行业,如炼铁厂主控室通常在主控楼的地上一层以上,如二层,三层,四层;那么此时是否消防控制室还可以与该主控室合用
安洪全 2023-05-17 16:44 0 赞
0 踩 [回复] 举报
可以合用≠必须合用,合用的前提是符合消防控制室相关要求的前提下。
消防上肯定是鼓励合用的,合用可以有效降低企业用工成本,同时可以提高消防控制室对于火情控制的反应速度。
如鱼得水 2023-07-07 11:12 0 赞
0 踩 [回复] 举报
应合用。
建筑通用防火规范中
4.1.8 消防控制室的布置和防火分隔应符合下列规定:
。。。
3 消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,疏散门应直通室外或安全出口;
。。。
这里提出来的规定是在建筑平面布置中,应特指单独的消防控制室。
原建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)中其实已有规定,只是通用防火规范中变成强制性条文了。
8.1.7 设置火灾自动报警系统和需要联动控制消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。消防控制室的设置应符合下列规定:
1 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;
2 附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位;
在冶金,化工,电力众多行业中,均要求消防控制室和集控室合并。
在我们发电厂设计中,火力发电厂与变电站设计防火标准 GB50229-2019 >
7.13.4 消防控制室应与集中控制室合并设置。
条文解释:集中控制室一般设在运转层,因此消防控制室也势必设在运转层。.....一旦电厂发生火灾,不单纯是投入力量实施灭火,还要有一系列的生产运行方面的控制,只有消防控制与生产调度指挥有机结合,值班人员有条件及时了解掌握火灾情况,才能有效灭火并实现损失达到最小。因此,与其他常规民用建筑不同,火电厂的消防控制室所在位置由单元控制室决定,消防控制与生产控制必须合为一体,方符合火电厂的实际,也是国际上的普遍做法。
在最近的图审中也我院也出现了图审单位要求把控制室放置在底层的要求。这主要是图审人员主要是民用设计人员出身,对特定行业规范要求不清楚,对规范的理解不够彻底照成的。和图审单位好好交流,他们应该会理解。