挡烟垂壁
老师您好,还是那个健身会所,2500平方米,层高5米,我计算的挡烟垂壁的厚度是净高的10%,那就是0.5米,最小清晰度是1.6+0.1*5=2.1米,我的挡烟垂壁的高度就是在0.6到2.1米之间了,我的建筑原主梁有0.7和1.1米,那我可以直接使用梁就可以达到挡烟垂壁的高度了,我就可以不用再设置玻璃或则其他不然材料作为挡烟垂壁了吧。
无名之辈 2023-05-17 09:12 0 赞
0 踩 [回复] 举报
按照你说的,可以直接使用梁作为挡烟垂壁,当然前提是可以完全按照现有的梁来划分防烟分区。唯一需要注意的是需要复核储烟仓内有效的排烟口(窗)面积是否符合规范要求,如果不符合,则不能作为挡烟垂壁。
GANSTER 2023-05-17 09:27 0 赞
0 踩 [回复] 举报
能否使用土建梁,首先取决于你是建筑专业还是暖通专业,假如是建筑专业你直接问跟你搭档的暖通专业,假如是暖通专业,这个问题就取决于你自己的排烟设计了。