疏散楼梯的梯段宽度与疏散楼梯间的疏散门的宽度关系。
请问,疏散楼梯的梯段宽度与疏散楼梯间的疏散门的宽度有必然的大小关系吗?比如公共建筑,疏散楼梯间的疏散门宽度是不是一定要大于等于梯段的宽度?规范有相关的要求吗?麻烦解惑,谢谢!
隔壁老丁 2023-05-14 23:59 0 赞
0 踩 [回复] 举报
有关系的,但其实管控的不严格,只是核算你是否满足疏散总净宽度的时候,会按你最不利点计算,比如说你楼梯2m的净宽,你门只能做到1.4m,那就取1.4m,比如说你实际需要8m的疏散净宽,你的楼梯合计净宽满足要求,但是门合计不满足,就会要求你门的净宽最起码和楼梯保持一致。
5.5.18 本条为强制性条文。本条根据人员疏散的基本需要,确定了民用建筑中疏散门、安全出口与疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度。按本规范其他条文规定计算出的总疏散宽度,在确定不同位置的门洞宽度或梯段宽度时,需要仔细分配其宽度并根据通过的人流股数进行校核和调整,尽量均匀设置并满足本条的要求。
设计应注意门宽与走道、楼梯宽度的匹配。一般,走道的宽度均较宽,因此,当以门宽为计算宽度时,楼梯的宽度不应小于门的宽度;当以楼梯的宽度为计算宽度时,门的宽度不应小于楼梯的宽度。此外,下层的楼梯或门的宽度不应小于上层的宽度;对于地下、半地下,则上层的楼梯或门的宽度不应小于下层的宽度。