有个高层办公楼,1-5层是商业用途,三层有个餐厅(原主体设计就是做餐厅),但是对于他疏散宽度的计算方式我不太了解,不知有没有大神能帮我解答下
小马 2020-11-30 17:23 3 赞
0 踩 [回复] 举报
第一个就是人员数量的确定,根据办公室规范里面消防设计一章,办公人数无法确定时不时按9m2一个人计算,他这个12怎么来的,然后其他几个人数与平方比出自哪里?
第二个疏散人数的换算系数,一二层取0.85,三层取0.77,四层取0.6是出自哪里?
小弟搜了好久都没找到答案
黄辉 2020-12-01 10:25 0 赞
0 踩 [回复] 举报
办公室人员面积参考:办公建筑设计标准 JGJ/T67-2019 4.2节。
4.2.3 普通办公室应符合下列规定:
1 宜设计成单间式办公室、单元式办公室、开放式办公室或半开放式办公室;
2 开放式和半开放式办公室在布置吊顶上的通风口、照明、防火设施等时,宜为自行分隔或装修创造条件,有条件的工程宜设计成模块式吊顶;
3 带有独立卫生间的办公室,其卫生间宜直接对外通风采光。条件不允许时,应采取机械通风措施;
4 机要部门办公室应相对集中,与其他部门宜适当分隔;
5 值班办公室可根据使用需要设置,设有夜间值班室时,宜设专用卫生间;
6 普通办公室每人使用面积不应小于6m²,单间办公室使用面积不宜小于10m²。
4.2.4专用办公室应符合下列规定:
1 手工绘图室宜采用开放式或半开放式办公室空间,并用灵活隔断、家具等进行分隔;研究工作室(不含实验室)宜采用单间式;自然科学研究工作室宜靠近相关的实验室。
2 手工绘图室,每人使用面积不应小于6m²;研究工作室每人使用面积不应小于7m²。
规范用词室不应(或不宜)小于,设计师可以根据办公室档次,确定每人使用面积。
您截给我的这个规范的第五章 5.0.3 办公建筑疏散总净宽度应按总人数计算,当无法额定总人数时,可按其建筑面积9m²/人计算。
不知设计时候可以按照9m2来计算疏散宽度