全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
各位大佬们:在第四层、第五层原本有两条疏散梯,但是疏散宽度不够,又增加一樘剪刀形室外梯,增加的位置如图,这样可以吗?不可以的话是什么原因呢?
消防老胡 2023-04-11 12:05 1 赞
0 踩 [回复] 举报
不行。其一,不满足《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》第5.5.2条“建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m”之规定。其二,在原有楼梯外墙贴邻处设置室外剪刀梯,原有封闭楼梯间不符合自然通风排烟条件;个人建议:将原来的封闭楼梯间设置前室或者拆除原有封闭楼梯间入口防火门,形成局部扩大的封闭楼梯间(可以不考虑设想前室的排烟,但因设室外楼梯使的原封闭楼梯间的自然排烟不满足需要考虑),以满足安全出口距离要求,其次在室外楼梯入口处安装常闭乙级防火门;三在原封闭楼梯间和前室分别加设正压送风系统,以满足规范要求。
多谢解答~