自灌式消防水泵吸水管上必须安装真空压力表吗?为何住建检查时要求整改呢?
根据规范原文:
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 >
5.1.17 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定:
2 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa;
从规范可知真空表、压力表、真空压力表这三种在条文中已经给出,那这三种都是可以安装的且对压力表的要求中限于最大量程不应低于0.70MPa;没有对负压值刻度做出限制。而对真空表也是限制了最大量程宜为-0.1MPa。规范原文并没有强行要求要必须安装真空压力,但广西住建检查总是要求整改,必须要安装真空压力表,这是否合理?如果说是地方标准,那地方标准中又不见这一条!
从其它规范条文可以看出,没有规定自灌式消防水泵吸水管上必须安装真空压力表。所以,请老师们在系统原理方面或是施工方面给予解惑。谢谢!