全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
2.0.10 消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识,说明文字应准确、清楚且易于识别,颜色、符号或标志应规范。手动操作按钮等装置处应采取防止误操作或被损坏的防护措施。
新规范这个手动操作按钮等装置处应采取防止误操作或被损坏的防护措施。请问这个措施是什么
潘天坤 2024-07-03 18:42 0 赞
0 踩 [回复] 举报
可以参照下规范编制组配套的实施指南:
例如,在手动报警按钮上设置方便破碎或打开的防护外罩,在手动启动按钮或操作手柄上设置易于打开的铅封,在阀门的正常启闭状态位置上设置锁定阀位的锁具等 。 例如,现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》 GB 50084—2017第 6.2.7 条规定,连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀;当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具 。 《消防给水及消火栓技术规范》 GB 50974—2017 第 5.1.12 条规定,消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志 。 《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898—2013 第 3.6.4 条规定,手动启动装置和机械应急操作装置应采取防止误操作的措施,手动启动装置和机械应急操作装置上应设置与所保护场所对应的明确标识 。 《水喷雾灭火系统技术规范》 GB 50219—2014 第 8.3.7 条规定,水喷雾灭火系统的消防水泵接合器应设置与其他消防系统的消防水泵接合器区别的永久性固定标志,并有分区标志;第 8.3.8 条规定,雨淋报警阀组的水源控制阀应有明显开闭标志和可靠的锁定设施