全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
无窗地下室,仅走道设置排烟窗是否可行?
无窗地下室,独立小房间面积<50,独立小房间总面积>200。走道L>20。采用自然排烟方式,仅走道设置排烟窗(按最大一个房间面积+走道面积之和百分之2开窗)是否可行?
永锅 2023-02-27 14:43 0 赞
0 踩 [回复] 举报
根据你的描述是不可行的。
当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m3/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2m2的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。
消防网友78337 2023-02-28 13:42 0 赞
0 踩 [回复] 举报
问题是4.6.3.3条和第4.6.3.4条如何理解,计算。
简单说,从危险性来说,以及条款对比,
设计计算时,4.6.3.4的设计计算自然开窗总面积必然,必须大于等于2个2平方米。
否则从危险性逻辑上说不通。
例如,走道长30米,宽2.5米,需要排烟的最大房间50平方米,
计算自然开窗面积为(30*2.5+50)*2%=2.5平方米
这比只需要走道开窗的2*2平方米还少,不合理。
我的意思是说房间与走道共用自然排烟口