新规 消防设施通用规范 GB55036-2022还需要对灭火器进行维修吗
通用规范取消了灭火器出厂5年维修的规定,直接规定了最大报废年限为10年,是不是可以理解成出厂10年不需要维修重新充装?(不考虑压力下降、筒体锈蚀配件损坏的情况)
远古鱼龙 2023-02-27 16:10 0 赞
0 踩 [回复] 举报
现在新的通用规范只是取消了出厂五年维修的强制性,没说不维修!这就跟检查人员严不严格有关系了,还有灭火剂的有效期的问题,七氟丙烷、二氧化碳灭火剂是没有有效期,可以用到十年或是十二年!干粉灭火剂有效期五到六年,检查人员严格的话,干粉灭火器还是只能用五到六年,干粉灭火器维修是门玄学,维修个屁,还不如直接换新的算了,因为干粉灭火器价格降下来了。如果检查人员不严格,干粉灭火器压力外观较佳,用到10年报废也没问题。
新出的两个通用规范就是个玄学,感觉说了很多,又什么都没说。