工厂内不同区域的两个消防控制室是否可以不设置主消防控制室?
一工厂A、B两个车间设置一个消防控制室,C车间设置一个消防控制室。是否可以不设置主消防控制室?
火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013
3.2.1 火灾自动报警系统形式的选择,应符合下列规定:
1 仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。
2 不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室。
3 设置两个及以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。
AB两个车间按1个保护对象,C车间按1个保护对象。而不是一个工厂按一个保护对象,这样理解,是不是就可以不设置主消防控制室了?