全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于防排烟管道材料和做法是否满足规范耐火极限
目前防排烟管道按照规范要求设计1.5mm厚镀锌钢板➕50mm离心玻璃棉包覆的排烟管道,现对其耐火极限要求是否符合规范1小时提出质疑,是否能通过消防验收。请有关专业人士予以回复,感激不尽!
浴火重生 2023-02-11 09:27 0 赞
0 踩 [回复] 举报
质疑的人很专业啊,包覆材料达到1.0h耐火极限,其熔点必须高于945摄氏度,必须使用厚度35㎜以上岩棉,或耐火800度以上的材料。
消防网友78337 2023-02-11 10:01 0 赞
0 踩 [回复] 举报
按照15K606图集中P159做法应该是最标准的
玻璃棉包覆只见13J811-1中建筑设计防火规范图集中,风管穿过防火墙体时进行防火保护。