关于旧高规中气压水罐有效水容积?
1、旧高规中说栓300L喷150L。
2014的给水规范只规定了150L。旧高规好像利用30s求算,但新的喷规是如下规定,如果求算的话,也得不出150L这个数据,请问如何确定呢:
10.3.3 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,当按现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的规定可不设置高位消防水箱时,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的5min用水量确定。干式系统、预作用系统设置的气压供水设备,应同时满足配水管道的充水要求。
2、图示中说道,气压罐有效储水容积可通过公式计算,可是图示没有给出 qb 是谁的流量。请帮忙解答,谢谢