全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
各个楼层合用前室加压送风口前是否设置70摄氏度防火阀
各楼层合用前室加压送风口前是否设置70摄氏度防火阀?未见规范条文明确?烟规未提及70℃防火阀?有大神知道哪本规范和条文有明确吗?请告知具体规范条文。谢谢。
好好干 2022-11-24 20:12 1 赞
0 踩 [回复] 举报
建筑防火,9.3.11.3 穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处;
至于为啥是70℃,你想想70℃的烟气已经很热了,你觉得设置其他温度280度的可合适?
潘天坤 2024-07-01 14:19 0 赞
0 踩 [回复] 举报
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 第9.3.11条规定:
通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀:5 竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上(当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀)
建筑防火通用规范 GB55037-2022第6.3.5条规定:通风和空气调节系统的管道、防烟与排烟系统的管道穿过防火墙、防火隔墙、楼板、建筑变形缝处,建筑内未按防火分区独立设置的通风和空气调节系统中的竖向风管与每层水平风管交接的水平管段处均应采取防止火灾通过管道蔓延至其他防火分隔区域的措施
结合条文说明和实施指南来理解,建筑内未按防火分区独立设置的通风和空气调节系统中的竖向风管与每层水平风管交接的水平管段处,应设置防火阀等防火分隔措施并且做好防火保护措施以防止烟气和火势蔓延
这一条貌似没有提到加压送啊