全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防系统供水管道公称压力选择
消防系统计算工作压力为1.5MPa,室外埋地消防给水管道如果选用钢丝网骨架管,其公称压力如何选择?是按工作压力1.5MPa直接选择1.6MPa管道,还是要考虑管道在试压下的试验压力(工作压力×1.5)2.3MPa而选择2.5MPa的管道?
逍遥仙 2022-10-27 12:48 0 赞
0 踩 [回复] 举报
你应该想表达的是设计工作压力1.5Mpa吧,此时系统工作压力为1.2P-1.4P之间即1.8Mpa-2.1Mpa,大于1.6Mpa得用无缝钢管。钢丝网骨塑只适合系统工作压力不大于1.6Mpa(埋地)。系统工作压力大于1Mpa,应取P+0.4即2.2-2.5Mpa取2.5Mpa试压即可
平时系统工作也不会超过1.6Mpa就没必要担心,这个强度试验取值没问题,强度试压也就半小时这样就顶不住了就有点说不过去了。什么东西都有余量,总不能到时突然压力波动大于了1.6Mpa一点就突然甭管了吧,更何况工作时达不到这个压力。试压时不能超压就是扯淡,你看消防很多设备试验压力都比工压大,这是正常的。
不是的。系统工作压力按泵出口1.2~1.4倍加上消防水池到泵出口液位高差计算得到系统工作压力是1.5MPa。采用钢丝网骨架管道时,管网试压按的系统工作压力×1.5试压到2.25MPa,所以我纠结的点在于,消防系统工作压力1.5MPa,我选择1.6MPa的钢丝网骨架管按理说应该是可以的,但是按照规范计算试压要求2.25MPa,超过管道工程压力(1.6MPa),这样可行吗?管道供货商一直说公称压力为1.6MPa的钢丝网骨架管试压时不能超过管道的公称压力。