刘丽波 2022-09-24 07:37 0 赞
0 踩 [回复] 举报
规范规定的是单个排烟口的最大排烟量,实际设计的排烟量小于这个值可以。但是,防烟分区的排烟支管上所有排烟口排烟量的和不能小于此防烟分区的计算排烟量。
老师您好,我遇到一个地下汽车库的防烟分区是212㎡的,只有一个排烟口,尺寸是630*500的,汽车库净高3.4m,他那边设计是要求排烟量不小于15000m³/h,我查了下GB50067-2014是每个防烟分区至少不能少于30000的,(我算排烟量是:0.63*0.5*1*3600),请问老师,这样的设计对吗,我的算法对吗?
老师您好,我这里有一个汽车库的防烟分区是212㎡的,他的排烟口是630mm*500mm的,只有这一个排烟口,汽车库高度是3.4m的。这样他的排烟量能满足吗