全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
排烟防火阀
机械排烟系统负担3层走廊的排烟,在平层负担3个防烟分区,风口位置下引1米,下引风管设置的排烟口为板式排烟口,排烟防火阀为常开式,如下图所示,问题1:下引的风管算不算支管?问题2:下引的风管需不需要设置排烟防火阀?问题3:该排烟防火阀需不需要联动停排烟风机?
刘丽波 2022-08-18 09:47 0 赞
0 踩 [回复] 举报
此图只有部分,不全面。如果每个防烟分区分别设置排烟防火阀加多个排烟口,不必每个风口支管都加设排烟防火阀;如多个防烟分区串联,那每个口都需要设置排烟防火阀。
潘天坤 2024-07-01 17:55 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1及2、如果是因为风管设置在密闭吊顶内才下引风管到排烟口,并且本防烟分区已经存在支管上的排烟防火阀,这种情况个人认为不需要增设排烟防火阀(是否属于支管再讨论)
3、从烟规GB51251来说,即使这里设置了排烟防火阀也不属于风机入口处设置的排烟防火阀,所以不需要连锁停止风机;从消防设施通用规范GB55036-2022来说,几个位置的排烟防火阀需要实现联锁关闭风机功能,至于是否需要此功能,先要综合考虑确定是否属于消防设施通用规范内必须设置排烟防火阀的位置,如果是,那就需要实现对应功能,如果不是则不需要
上述为根据国家规范的个人理解,有些地区技术文明可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑