乙类6项仓库
“除乙类第6项物品外的乙类仓库,与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于25米”
第一个问题:乙类第6项仓库的火灾危险性较其它乙类是高还是低?
第二个问题:乙类第6项仓库与重要公共建筑的防火间距有无要求?有,是如何规定的
充楞装傻 2022-07-22 17:26
一、火灾危险性相同都是乙类;
二、2019建规意见稿:
除乙类第6项物品外的乙类仓库, 与民用建筑的防火间距不宜小于25m, 与重要公共建筑的防火间距不应小于50m, 与明火或散发火花 地点的防火间距不应小于25m, 与铁路、道路等的防火间距不 宜 应 小于表3.5.1中甲类仓库与铁路、道路等的防火间距。
解释:乙类6项物品,主要是桐油漆布及其制品、油纸油绸及其制品、浸油的豆饼、浸油金属屑等。实践证明,这些物品在常温下与空气接触能够缓慢氧化,如果积蓄的热量不能散发出来,就会引起自燃,但燃速不快,也不爆燃,故这些仓库与民用建筑的防火间距可不增大。
充楞装傻 2022-07-22 17:26 2 赞
0 踩 [回复] 举报
