柜式单瓶七氟丙烷电磁驱动装置的驱动电流多大
柜式单瓶七氟丙烷电磁驱动装置的驱动电流一般多大?5组同时启动时联动电源是否要考虑额定电流的配置?谢谢
huanglong3721 2022-06-29 14:36 1 赞
0 踩 [回复] 举报
气体灭火多组启动一般不用并联方式接线,大都采用串联接线,因此只须考滤满足单个阀的启动电流大小,
你好:能不能给个出处(气体灭火多组启动一般不用并联方式接线,大都采用串联接线,因此只须考滤满足单个阀的启动电流大小)。谢谢