求此题解析,题目见图
如上图,此题为建筑师考试的题,题干及要求见图,此题答案解析将走廊挡烟垂壁右侧的防烟分区2应用自然排烟窗的方式解决排烟问题,我认为应用《烟规》4.6.3-3款“当公共建筑仅需在走廊或回廊排烟时,在走廊两侧均设置不小于2平米排烟窗且距离不应小于走廊长度的2/3”的话,
走廊的距离应该至少是8.4*2+7.2=24米,24*2/3=16米,就是说两个排烟窗距离应该大于16m才可以。可是答案明显窗户距离不足16m,求防烟分区2自然排烟窗如何布置,4.6.3-3条走廊长度如何计算详尽的解析?
请教走道长度是这么计算出来的吗?答案是根据中小学楼梯梯段最短宽度1.2m,确定楼梯宽度最小2.4米,走道最长长度是:8.4+(8.4-2.4)/2+3.6/2+7.2=20.4,请教窗距如何计算出14.4的,计算窗间距和楼梯宽度有关吗?没看懂您的答案?