常开防火门问题
一个中小学项目,防火分区处设有常开防火门。有人认为在没有火灾自动报警系统的情况下,常开防火门可不用监控,对吗?请教各位大能。
邦哥 2022-06-08 15:12 0 赞
0 踩 [回复] 举报
设置在通道上的防火门应该采用常开防火门。在设置火灾自动报警系统的场所,火灾时,常常依靠联动控制器发出的指令关闭常开防火门。有火灾自动报警系统的场所,火情时,常开防火门可以自动关闭。如果没有火灾自动报警系统的场所,就可以不管吗?
肯定不行。防火门的主要作用就是防火分隔,火灾时,防火门不关闭怎么进行防火分隔,不能防火分隔的防火门存在的意义在哪里。自动不行可以手动吗,我们是否可以把防火门监控器设置在有人值班的场所,火灾时依靠手动关闭常开防火门。
个人理解:当发生火灾时,防火门应当关闭。因此,常开防火门应当受到监控,应具有遇到火灾能自动关闭功能和状态反馈。