全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
石小东 2022-03-30 17:10 2 赞
0 踩 [回复] 举报
差的信息太多了,没法算。灭火器计算要考虑:1 灭火器配置场所的火灾种类; 2 灭火器配置场所的危险等级; 3 灭火器的灭火效能和通用性; 4 灭火剂对保护物品的污损程度; 5 灭火器设置点的环境温度; 6 使用灭火器人员的体能。
充楞装傻 2022-03-30 17:32 2 赞
0 踩 [回复] 举报
Q=KS/U,计算出总共多少A,K按1,3A对应U=50平,1*50*50/50=50A,
50A除以3A=17具, 每组最少2具·所以是18具。
然后计算点数,3A辐射半径15米,R15圆有效正方形边长=21米, 长50米/21=3个点,横向50米也是3个点,3*3=9个点,这个50*50的正方形内9个R=10.5的圆能确保每个平面内的任一点到最近的圆心距离不大于15米,每个点2具~也是18具。
二者取大18具。以上计算数据取整.
如果是100*25米需要20具。
另外我认为规范里面的15米是行走距离~不是直线距离,考虑墙体后应该更多。。。
比如这个办公场所,有消火栓喷淋,1200平方米,老师算出来3具5kg盐酸铵盐灭火器就够了。这样子保护面积够吗?
大狗狗7 2022-03-31 10:11 0 赞
0 踩 [回复] 举报
你的题设中还需要满足以下一些内容:
1. 场所的保护程度,自喷?消火栓?
2. 场所的火灾类型?防火分区大小?
3.任意一点都要在保护范围之内。
小马 2022-04-01 14:17 0 赞
0 踩 [回复] 举报
下面的内容是我个人根据你提供的条件和楼上提供的计算思路进行推测,不一定全部正确,首先你需要看建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005 >7.3.5条
根据你上面那个截图,假设这个场所火灾种类为A类火灾,危险等级为中危险级,每层为一个单元,单元面积1200平方米,场所内设置自动喷水灭火系统和室内消火栓系统。
根据规范7.3.1计算单元最小需配灭火级别Q=K*S/U Q=0.5*1200/75=8A
计算所需8A 那么中危险级单具灭火器最小配置灭火级别是2A,图上老师说采用5kg的手提式干粉灭火器,5kg灭火器的灭火级别是3A,配置点数量是3,所以计算出来3A*3=9A 设置点灭火级别是大于计算所需灭火级别8A的。
楼上朋友也说了,每个点设置的灭火器最少都是2具,并且要考虑灭火器设置点的最大保护距离。
所以图上3个设置点各设置1具5kg灭火器我觉得是不符合规范要求的。
规范上也有说明单具灭火器最大保护面积,这个2A场所一具灭火器最大保护面积十75㎡,那么如果按照老师说的3具5kg的来算,灭火等级是9A,保护面积为75*9=675㎡,这样子保护面积也不够啊?请问我这样理解对吗?
小黑13218525821 2022-09-22 23:19 0 赞
0 踩 [回复] 举报
我只帮你算用几具
K系数取1
1*(50*50)/50=50
50/3=16.66666667
17具
每组最少2具是什么意思,没有这种说法