换更高温度的喷淋头
建设的仓库由于屋顶未做隔热层,喷淋头距离屋顶的距离是10-15CM,夏天炎热屋顶铁皮温度较高,使68度的喷淋头经常破裂。公司安装了诱导风机,但是治标不治本,还是会经常破裂。仓库为1层的钢构铁皮棚,就目前的这种情况,按照什么标准可以换成93度的喷淋头呢?
ROY 2022-01-24 17:51 0 赞
0 踩 [回复] 举报
根据自动喷水灭火系统设计规范第6.1.2 ,闭式系统的洒水喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。但是你们这种库房的最高环境温度应该是无法达到38℃以上,可能并不能更改高温喷头。
此外,如屋顶温度可达到60℃以上,你们库房夏季的火灾风险可能有点大,应该慎重考虑从根本解决问题。
预作用系统仍不能解决喷头破裂的问题,可以减少误喷水造成的损失。
干式系统对于解决问题此问题并无帮助,除非发生报警后可以立即赶往现场进行处置。
如考虑更换报警阀,可以对仓库区域单独配置开式喷头,使用雨淋系统。