全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
大神们,帮帮忙,关于改变防烟分区的问题
今天本被一图审提了这样的问题,请问怎么破:
问题如下:
该设计防烟分区划分,其排烟量的变化(比较是否大于原设计的排烟量)及消防控制室、现场对排烟口、防火阀改动变化接入原设计系统,均应由原设计单位审核认可。
然后他的依据是下面这条……
建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017 >
4.0.1 建筑内部装修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施、疏散指示标志、安全出口、疏散出口、疏散走道和防火分区、防烟分区等。
-------------------------------------------------------------------------------
我方愚笨,一直以来都是改变了防烟分区,做好相应的防火分隔措施及防烟措施,计算好排烟量、补风量,重新设计排烟管道、风口、甚至风机都可以,但是他这次提这种问题,如何是好呢?
审图的是一位60多的返聘专家,阅历丰富,和他请教了半天,得出的答复还是需要原设计单位符合,并且盖章认可后才可以按我方设计执行。