大神们,帮帮忙,请教下关于机械排烟系统的排烟口的风速计算问题
请问,机械排烟系统中,单层百叶排烟口在计算风速的时候,是否要考虑系数。
参考:自然排烟规范写的是外窗的百叶有这个系数,那机械排烟的需要考虑吗?
当采用百叶窗时,窗的有效面积为窗的净面积乘以遮挡系数,根据工程实际经验,当采用防雨百叶时系数取0.6,当采用一般百叶时系数取0.8。
风速会算,就是 说是否需要乘以系数。 比如风口算得风速是8m/s,但是实际风口是有百叶在上面的,面积占掉了20%,那通风的地方只有80%了。 这个时候,是否还要算这个0.8的系数呢?