消防报警主机正常状态下,应该是自动还是手动?
消防规范中对各消防系统都有明确的自动状态还是手动状态的要求,
如《建筑消防设施的维护管理》中规定:
正常工作状态下,不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。其他消防设施及相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。
没有明确说明不能将火灾自动报警系统放置在手动状态。但是,有人在说火灾报警控制器的正常工作状态,就应当设置在自动状态,对此我表示疑惑,有没有人知道那条规范中对此有明确说法的
这里只是说明存在手动状态的情况,没有明确说火灾报警系统正常工作状态是手动状态!