消防车道可否从穿过100米的地下室通道进入小区
各位大神,消防车道可否从穿过100米的地下室通道进入小区?如果可以对地下部分的消防车道什么要求?
消防网友72336 2021-10-14 10:20 0 赞
0 踩 [回复] 举报
建规中对于消防车道的要求
7.1.8 消防车道应符合下列要求:
1 车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m;
2 转弯半径应满足消防车转弯的要求;
5 消防车道的坡度不宜大于8%。
坡度8%,埋深100m,那就得需要1250m,两侧合计2500m,你做得到吗
没必要问这种没有现实意义的问题
你还没有回复怎么处理坡道问题呢?你的意思就是穿过一条地下通道,人家关注的是如何处理坡道角度问题!一般来说消防车道不能设置在建筑内部的!还是100米长度,太危险了,一旦出现情况会整车陷在建筑内部的!
我的理解是不妥当!
坡道角度为“不宜”,地形不允许的情况下坡道角度稍微大一点也没关系。至于在地下,规范并未不允,而且应该只是做为消防车道成环的通行需求,不在地下进行施救
不是深埋100米,意思是消防车道在负一层,大概有100米的水平距离