排烟口的大小
建筑层高为3m的办公楼,其防烟分区面积为200m2,根据规范要求计算:60×200=12000m3/h,12000m3/h<15000m3/h,取系统计算排烟量为15000m3/h,设计排烟量为1.2×15000=18000m3/h
现在我的疑问是,根据这个排烟量,我需要设计多大的排烟口才不会超过最大排烟速度?
这个就是对这个排烟规范的吐槽,谁也不可能完全按规范去做的,验收的人也只是查一下风速,没有人会自己找麻烦去算一下风量够不够的,至少我没有见过验收这种小房间去算风量的。