尿素仓库应该是丙类还是丁类仓库?
石油化工企业设计防火标准 GB50160-2008(2018年版) 6.6.2 单层丙类仓库跨度不应大于150m。每座尿素单层仓库的占地面积不应大于12000m²;
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 3.3.1注4 独立建造的硝酸铵仓库、电石仓库、聚乙烯等高分子制品仓库、尿素仓库、配煤仓库、造纸厂的独立成品仓库,当建筑的耐火等级不低于二级时,每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0倍。
感觉规范意思是把尿素仓库定成丙类仓库。哪里有明确的依据吗?
尿素MSDS:
特别危险性:
不可燃。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾(或气体)。
危险反应:
加热至熔点以上时,该物质分解生成有毒气体。与强氧化剂、硝酸盐、无机氯化物、亚氯酸盐和高氯酸盐激烈反应,有着火和爆炸危险。