追风赶月 2025-07-30 08:37 0 赞
0 踩 [回复] 举报
需要验收。检测看当地政策,上海验收无需提供检测报告。沪建质安〔2025〕173号:自2025年4月1日起,建设单位申请消防验收或消防验收备案时,无需提交《建筑消防设施检测报告》
牛丫头消防课堂 2025-07-30 13:00 0 赞
0 踩 [回复] 举报
第一,你说的验收值得是哪个环节?四方验收,是必须的,任何消防工程,施工完毕后,建设单位都应该组织设计单位、监理单位、施工单位,对工程分部分项工程进行验收,也就是四方验收,也叫消防查验。
第二,如果你说的是政府部门的消防验收,也就是住建局组织的,丙类厂房不属于特殊建设工程,但是属于备案抽查工程。具体你看看《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(建设部令〔2020〕第51号、〔2023〕第58号)
邦哥 2025-07-31 11:34 0 赞
0 踩 [回复] 举报
咱们的检测是针对保护现场设置的消防设施,除了火灾自动报警系统,还有好多消防设施。如,消火栓系统,应急照明与疏散指示系统等,这些都是需要检测的,验收的。
《建筑消防设施检测技术规范》 GB/T44481-2024 在引言内提到
“本文件所包括的消防设施有消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防应急广播系统、消防应急照明和疏散指示系统、消防给水设施、灭火设施、防排烟系统及其他消防设施,其中灭火设施包括消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、干粉灭火系统、灭火器等,其他消防设施包括防火门、防火卷帘、电动防火阀等防火分隔设施,以及消防电梯和消防救援口等。”
可见,除了火灾自动报警系统外,还有好多系统需要检测验收的