智能化设备用房、换热机房、水箱间、经常积水场所
1、智能化设备用房包含换热机房么?2、水箱间算是经常积水场所么?3、适用于《建筑电气与智能化通用规范》(GB 55024-2022) 2.0.3-1、2么? 1 不应设在卫生间、浴室等经常积水场所的直接下一层,当与其贴邻时,应采取防水措施;
2 地面或门槛应高出本层楼地面,其标高差值不应小于0.10m,设在地下层时不应小于0.15m。
牛丫头消防课堂 2025-07-26 17:27 1 赞
0 踩 [回复] 举报
水箱间内设有水箱,在水箱补水、检修、溢流等情况下容易产生积水。
以下场所通常也属于经常积水场所:
1、卫生设施类:卫生间、浴室是典型的经常积水场所,此外,公共洗手间、桑拿房等因日常使用中会频繁用水,地面易产生积水,也属于此类。
2、水处理及储水类:水泵房、冷冻机房、蓄水池、水箱间等,由于设备运行或储存水体,可能存在漏水、排水等情况,导致地面或设备周边积水。
3、娱乐休闲类:游泳池、戏水池、喷泉水池等场所,本身含有大量水体,且在换水、清洁或设备维护时易有积水外溢,属于经常积水场所。
4、厨房餐饮类:厨房、餐饮制作间、菜市场等,因食材清洗、地面清洁等操作,会有较多水分洒落,尤其在排水不畅时容易积水。
5、其他场所:建筑物屋顶在下雨天易积水,属于经常积水场所。另外,一些工厂车间内涉及水洗工艺或有大量液体使用的区域
感谢牛丫头消防课堂的回复,换热机房能设置在水箱间下面一层么?