潘天坤 2025-07-23 13:13 0 赞
0 踩 [回复] 举报
从规范来说,机械排烟口的风速不宜大于10,自然排烟口的风速一般取决于计算时候的情况
例如大于6米空间,当采用建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017第4.6.3条第2款规定计算有效排烟面积时,侧窗口部风速要按表格内取值,当采用顶开窗排烟时,其自然排烟窗(口)的风速可按侧窗口部风速的1.4倍(格内取值最大是1.26,最小是0.64)
例如中庭采用自然排烟系统时,应按自然排烟窗(口)的风速不大于0.4至0.5m/s计算有效开窗面积