油浸变压器室可否设在丁类主厂房内?
问题:在丁类二级单层主厂房内设置单层或多层电气室,电气室含油浸变压器室,生产类别定性为丙类,防火等级为二级,因变压器室疏散门只能向主厂房内开启,不能直接开向主厂房的室外,如果电气室外墙按防火墙设计,墙上门窗采用甲级防火门窗,屋面耐火极限按不小于1.50h设计,是否满足消防要求?
EHS专家-DL 2025-07-15 17:35 0 赞
0 踩 [回复] 举报
方案中防火墙设门窗需整改,屋面耐火极限满足要求。建议取消门窗或改为固定甲级防火窗,疏散门向厂房内开启允许但需控制疏散距离,最终确保防火隔墙完整性。
牛丫头消防课堂 2025-07-15 18:22 0 赞
0 踩 [回复] 举报
丁类主厂房内允许设置油浸变压器室。
参照《有色金属工程设计防火规范》6.2.5 条规定
6.2.5 设置在主厂房内的可燃油油浸变压器室,应设置直通厂房外的大门。当门的上方设置宽度不小于1.0m的防火挑檐时,直通室外的门可不采用防火门。对油浸变压器室通向厂房内的大门,应采用甲级防火门(常闭);当确有困难时,应采用防火卷帘等防火分隔措施。
另外,《 钢铁冶金企业设计防火标准 》GB50414-2018 第5.2.5 条及其条文说明,也有类似规定。
同时,油浸变压器室耐火等级不应低于二级,还应设置防止油品流散的设施等,具体需符合《建筑设计防火规范》《火力发电厂与变电站设计防火规范》等相关标准的规定。
夏工(武汉) 2025-08-06 06:28 0 赞
0 踩 [回复] 举报
再次请教各位专家:
《有色金属工程设计防火规范》6.2.5 条规定:
6.2.5 设置在主厂房内的可燃油油浸变压器室,应设置直通厂房外的大门。当门的上方设置宽度不小于1.0m的防火挑檐时,直通室外的门可不采用防火门。对油浸变压器室通向厂房内的大门,应采用甲级防火门(常闭);当确有困难时,应采用防火卷帘等防火分隔措施。
对上面条款是否可理解为:
设置在主厂房内的可燃油油浸变压器室,首先应设置直通厂房外的大门(这是前提条件)。如果油浸变压器室设了通向厂房内的大门,应采用甲级防火门(补充条件?)?就是可燃油油浸变压器室可紧贴主厂房外墙设置,且应设置直通厂房外的大门。如果可燃油油浸变压器室设在主厂房中间,大门不能直通厂房外,则不满足上述规范呢?
谢谢!
谢谢!