地上大于500平米房间,做了机械排烟,有外窗可以考虑自然补风吗?
做了一个项目,地上大于500平米房间,层高有11米,做了机械排烟,有外窗可以考虑自然补风吗?审图提要机械补风。请问下大家做法呢?
潘天坤 2025-07-08 12:55 1 赞
0 踩 [回复] 举报
设置机械排烟的场所,如果设置机械补风或者电动设施的话,要考虑联动开启和联动关闭
如果采用外门(非防火)、外窗(非防火)的话,一般不需要考虑联动,满足风速、有效面积要求即可
当然还是要尊重审查老师,建议与审查老师再沟通下
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准