牛丫头消防课堂 2025-07-03 21:33 0 赞
0 踩 [回复] 举报
关于系统的设计压力,需要考虑的因素较多。既要满足最不力量的静压、动压,还要考虑不能超过规定的压力,如果超过规定的压力,要考虑分区供水。详细解释如下,
第一,你要根据你的危险等级、使用功能、建筑高度、火灾危险性等因素,确定系统的最工作压力要求,例如厂房和民用建筑自动喷水灭火系统的工作压力至少为0.05兆帕。但是个别仓库可能压力不小于0.35兆帕。
第二,知道最小工作压力后,初步计算消防水泵的扬程(压力),包含三部分。第一部分,最不利点需要的压力。第二部分克服高差做功。第三部分管道和阀门的损失。
第三,计算完毕,针对初选的消防水泵的扬程,去核算零流量时的压力+水池水的高度,得出来就是系统的工作压力,如果系统的工作压力超过了2.4MPa,那么需要采取分区供水。根据高度划好供水分区,重新计算消防水泵的扬程。嗯