牛丫头消防课堂 2025-07-01 23:49
第一,必须有快速排气阀;
第二,因为快速排气阀是常开的,在它前面要设置电动阀;
第三,如果建筑内有火灾自动报警系统,快速排气阀前边儿的电动阀可以靠联动打开;
第四,如果建筑内未设置火灾自动报警系统快速排气阀前边儿的电动阀,应与水泵同时开启,也就是说谁发出启动信号(例如报警阀压力开关),同时应打开快速排气阀前面的电动阀。
规范依据如下:《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017
4.3.2 自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施:
4 干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀。
最后送你一张示意图,帮你理解:
EHS专家-DL 2025-07-01 17:27 0 赞
0 踩 [回复] 举报
干式自喷系统管网最高点需要设置快速排气阀,以便在火灾发生时迅速排出管道内的有压气体,使压力水能够及时进入供水管道进行灭火。
在干式自喷系统中,快速排气阀通常与电动阀联动设置。当发生火灾时,喷头的热敏元件受热破裂或开启末端试水装置放水,系统侧充装的有压气体通过喷头和末端排气阀排出,系统侧压力持续下降。此时,快速排气阀前的电动阀开启,使有压气体通过快速排气阀迅速排出,以达到快速排气充水的目的。
牛丫头消防课堂 2025-07-01 23:49 0 赞
0 踩 [回复] 举报
