关于设备房门等级问题
弱电机房的门是用乙级防火门还是丙级防火门? 一般不会用甲级防火门(当然甲级门肯定不会错,但是成本高) 另外生活水泵房,泳池泵房是否只需要乙级防火门就行了?
学不完根本学不玩 2025-06-27 11:15 0 赞
0 踩 [回复] 举报
设备机房应该用甲级门,
学不完根本学不玩 回复: 武汉的大风2025-06-27 14:52
建筑防火通用规范4.1.4条,设备用房附设在建筑物内时
设备用房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,防火隔墙上的门、窗应为甲级防火门、窗。
牛丫头消防课堂 2025-06-27 13:06 0 赞
0 踩 [回复] 举报
生活水泵房、泳池泵房是否需要防火门,目前没有直接的规范依据指出必须使用防火门。生活水泵房、泳池泵房安全要求与消防水泵房不同,是否需要防火门主要取决于其具体用途和安全需求,建议参考相关建筑设计规范,工程中99%设置甲级防火门。
关于弱电机房门的设置,看电气的规范要求,如《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019。
你的依据是哪儿来的 有明确条文吗