多层商业(人员密集场所)楼梯间门宽问题
商业楼上各层通向疏散楼梯间的门是按净宽1.1米还是1.4米 楼梯到首层直通室外的这个门是按净宽1.1米还是1.4米
李勤 2025-06-26 17:25 0 赞
0 踩 [回复] 举报
牛丫头消防课堂 2025-06-26 23:46 0 赞
0 踩 [回复] 举报
首先,你要搞清楚人员密集的场所,例如营业厅、观众厅、餐厅之类的,同一时间疏散的同一个空间,这类场所要求不小于1.4m;楼梯间,人员疏散的时候,不会像一个观众厅一样同一时间涌过来,所以既要满足楼梯间的最小净宽度,多个楼梯加起来还要满足最小总净宽。
可以看看人员疏散的模型,就理解疏散的要求。
18019585602 2025-07-16 17:08 0 赞
0 踩 [回复] 举报
疏散楼梯间直通室外的门不应小于疏散楼梯间净宽。
感谢你的回答。5.5.19这一条的疏散门是否不仅包括首层大厅对外的疏散门 还包括首层楼梯间直通室外的楼梯疏散门。