商业同层设计有商业和宾馆,宾馆和商业面积均大于1000平,宾馆与商业可否共用同层的疏散出口,整栋建筑可否共用疏散楼梯
商店建筑设计规范:5.1.4 除为综合建筑配套服务且建筑面积小于1000m2的商店外,综合性建筑的商店部分应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与建筑的其他部分隔开;商店部分的安全出口必须与建筑其他部分隔开。